Посоветуйте... Последний в линии, просадки капитальные. Даже кофеварка отказывается работать, если не обесточишь почти все. А нужно нормальное электроснабжение минимум на 7-8 кВт. Со школьных азов понимаю, нужно трансформатор ставить. Но какой? Как? Где? Или есть другие варианты? |
Автор: | shai [ Вс мар 30, 2014 9:51 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Школьные азы не очень хорошо усвоены. Если напряжение садится при включении потребителей, скорее всего дело в проводке, а если напряжение понижено уже на вводе, тогда трансформатор, но на подстанции, но в этом случае выключение своих потребителей не поможет. |
Автор: | HelenKa [ Вс мар 30, 2014 10:02 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
shai писал(а): скорее всего дело в проводке Кстати, да. На собственном опыте подтверждаю. |
Автор: | Шура Беглый [ Вс мар 30, 2014 10:04 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
по опыту моих родственников, живущих в селе, могу сказать, что когда последний на линии, то напряжения нет уже на входе. Особенно это было ощутимо вечерами, когда все возвращались домой, грели воду, смотрели тв и прочее... |
Автор: | Юнат [ Вс мар 30, 2014 10:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Если напряжения "нет уже на входе", то нужен не просто трансформатор, а стабилизатор. Потому как если вдруг напряжение на входе вырастет по каким-то причинам, то настанет капец и кофеварке и всему остальному. |
Автор: | Богдан CX [ Вс мар 30, 2014 10:46 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Проверить напряжение на вводе в дом, если фигня, то обращаться к районным электрикам. Если на вводе норма, то выкидывай нафиг телефонные провода и ставь нормальные кабеля. |
Автор: | avg1 [ Вс мар 30, 2014 10:51 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
shai писал(а): скорее всего дело в проводке Ввод однофазный, на изоляторах по виду квадратов 15 |
Автор: | avg1 [ Вс мар 30, 2014 10:56 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Юнат писал(а): Если напряжения "нет уже на входе", то нужен не просто трансформатор, а стабилизатор. Потому как если вдруг напряжение на входе вырастет по каким-то причинам, то настанет капец и кофеварке и всему остальному. Гм, а можно на пальцах, почему? Я в электрике не силен, но для ИТ понимаю, что такое онлайн бесперебойник. Такая дура с трансом унутре. В отличие с офф-лайн. |
Автор: | Юнат [ Вс мар 30, 2014 11:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
avg1 писал(а): Юнат писал(а): Если напряжения "нет уже на входе", то нужен не просто трансформатор, а стабилизатор. Потому как если вдруг напряжение на входе вырастет по каким-то причинам, то настанет капец и кофеварке и всему остальному. Гм, а можно на пальцах, почему? Я в электрике не силен, но для ИТ понимаю, что такое онлайн бесперебойник. Такая дура с трансом унутре. В отличие с офф-лайн. Потому что просадка напряжения в линии возникает от перегрузки понижающего трансформатора 6 кВ/0,4 кВ. Перегрузка возникает если множество потребителей одновременно тянут из сети электроэнергию. Если это множество потребителей одновременно прекратит потреблять электроэнергию, то напряжение в линии нормализуется. Соответственно если установить повышающий трансформатор в доме, который например из 150В делает 220В, то при напряжении в линии 200В на выходе трансформатора будет уже 300В. В принципе если дело в понижающем трансформаторе, то должны быть заметны и сезонные и суточные колебания напряжения в сети. Если колебаний нет и напряжение стабильное, но низкое, то нужно сначала попытаться нагнуть электросети. |
Автор: | dalex [ Вс мар 30, 2014 11:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Юнат писал(а): Если колебаний нет и напряжение стабильное, но низкое, то нужно сначала попытаться нагнуть электросети. угу по договору они должны предоставлять "что-то там" (читать в договоре) вот и нагинать что они не предоставляют! а реально если идет просадка на линии или менять линию (или часть) на провода большего сечения с 35мм2 на 50мм2 например или трансформатор , может и он быть перегружен |
Автор: | avg1 [ Вс мар 30, 2014 11:50 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
dalex писал(а): а реально если идет просадка на линии или менять линию (или часть) на провода большего сечения с 35мм2 на 50мм2 например или трансформатор , может и он быть перегружен Повторюсь, подвод на изоляторы, квадратов 20, если не больше. Но при выключенных потребителях, только при освещении и лебедке на буровой такая цветомузыка на лампочках накаливания... Володя видел, они генератор пускали, ибо не тянуло. |
Автор: | AK [ Вс мар 30, 2014 11:55 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
dalex писал(а): по договору они должны предоставлять "что-то там" (читать в договоре) не пишут они в договоре ни 8, ни даже 7 кВт. Пишут смешные цифры. Поэтому перед тем как нагибать электриков, прячьте кофеварки и бойлеры. |
Автор: | dalex [ Пн мар 31, 2014 12:02 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
avg1 писал(а): Повторюсь, подвод на изоляторы, квадратов 20, если не больше. Я понял я имел ввиду линию ту от которой у тебя "отпайка" идет тоесть линию РЭСа которая идет от КТП до последного столба перед твоей отпайкой просто по-пути к тебе кто-то сильно нагружает ее нам сейчас под первомайском Ник обл. тоже отпайку не дают, дали ТУ на 1100м своей линии 35мм2 СИПа, я-то построил бы, н заказчик категорически против, а линия перегружена и от нее не дают но с частными абонентами все намного хуже у них нет лимитов, потому каждый включает все что хочет |
Автор: | avg1 [ Пн мар 31, 2014 12:08 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
dalex писал(а): я имел ввиду линию ту от которой у тебя "отпайка" идет Там вообще звэр, с мезинец толщиной. Повторюсь, я последний в линии, на выселках, на горе и за оврагом. Линия добрячая, но на муромке, ближе к воде, расстроились очень прилично. Дома по 200-250 квадратов. |
Автор: | dalex [ Пн мар 31, 2014 12:18 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
avg1 писал(а): dalex писал(а): я имел ввиду линию ту от которой у тебя "отпайка" идет Там вообще звэр, с мезинец толщиной. Повторюсь, я последний в линии, на выселках, на горе и за оврагом. Линия добрячая, но на муромке, ближе к воде, расстроились очень прилично. Дома по 200-250 квадратов. вот значит по "идее" РЭС должен БЫЛ эту линию УЖЕ модернизировать и заменить "мизинец" (а это 35-50мм2) на "двамизинец" (50-100мм2) тогдабы потери в линии уменьшились бы + скорее всего КТП они тоже не модернизировали и просто рубили бабло с Цитата: Дома по 200-250 квадратов. чем дальше линия - тем больше должно быть сечение провода чем больше потребление кВт - тем мощнее КТП надо ставить |
Автор: | avg1 [ Пн мар 31, 2014 1:08 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
dalex, эти выкладки я и сам понимаю. Интуитивно С советских времен по энергоснабжению ниче не менялось в данной точке. Я больше интересовался, что можно сделать, полулегально, полубюджетно, для гарантированного потребления хоть 5-ти кВт без просадки. |
Автор: | AK [ Пн мар 31, 2014 1:32 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Если не очень далеко, то провести себе индивидуальную трехфазную линию от трансформатора. У меня в селе один чувак так сделал. Цену вопроса не спрашивал, но думаю,что не бюджетно. |
Автор: | zestal [ Пн мар 31, 2014 5:08 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Стабилизатор на 7 - 10кВт. Смотри диапазон входящих напряжений и при совпадении параметров и денег. |
Автор: | volk [ Пн мар 31, 2014 6:48 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Была похожая ситуация. Линия, заходящая в поселок была сплошь в"латках". Стабилизаторы не особо спасали ситуацию. Постоянные жалобы населения (на протяжении 5 лет ) заставили облэнерго капитально отремонтировать линию и проблем ни стало. |
Автор: | Skinner [ Пн мар 31, 2014 7:25 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
avg1 - у меня на даче история аналогичная. Напряжение холостого холостого хода 265 В + просадки под нагрузкой 5 кВт до 200 В. После анализа рынка стабилизаторов закуплен стаб Укртехнология Optimum НСН-9000 HV Некликабельная ссылка. Включите JavaScript, чтобы исправить.: http://www.autoclub.kharkov.ua/away?http://rozetka.com.ua/ukrtehnologia_optimum_hch_9000_hv/p236386/ Тут прямо в Розетке и куплен, у них сейчас самая адекватная цена. Куплена именно модификация HV, т.к. у нее диапазон входных напряженй поднят вверх от нормальных, характеристики на сайте производителя: Некликабельная ссылка. Включите JavaScript, чтобы исправить.: http://www.autoclub.kharkov.ua/away?http://ukrtech.net.ua/?page_id=1205 Сначала рассматривал более точную их модель Стандарт, но после анализа искусственно сделанных нагрузкой перепадов напряжений, решил, что перепад в 30 вольт реально видят только лампочки накаливания, а экономки практически не замечают. Поэтому решил менее точный и более дешевый Оптимум, лампочки накаливания не использую все равно. Через стаб запущу все, кроме электрокотла и бойлера, им пофиг. Еще не повесил, буду на след. неделе. Тебе нужно померять весь диапазон - от холостого хода, когда никого на дачах нет, до минимально низкого. Подобрать стаб по диапазону входных напряжений и мощности на сайте производителя. Релейные и сервоприводные стабы не рассматривал. Как и Китайские, т.к. на Украине полно отличных производителей, даже в Харькове (Синпро). Ссылка на ролик: https://youtu.be/1z2OJrt_XME Ссылка на ролик: https://youtu.be/sADCnyjGYW0 |
Автор: | gpcr [ Пн мар 31, 2014 10:22 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
зайдите в личку - объясните все на пальцах..... нет времени читать всю тему - может помогу по сути! |
Автор: | Skinner [ Пн мар 31, 2014 10:34 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
gpcr писал(а): зайдите в личку - объясните все на пальцах..... нет времени читать всю тему - может помогу по сути! А чем ответ в личке может отличаться от ответа в открытом форуме? А может там (в личке) туфта будет какая? А мы не сможем это опровегнуть |
Автор: | Alehs [ Пн мар 31, 2014 10:56 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Skinner писал(а): gpcr писал(а): зайдите в личку - объясните все на пальцах..... нет времени читать всю тему - может помогу по сути! А чем ответ в личке может отличаться от ответа в открытом форуме? А может там (в личке) туфта будет какая? А мы не сможем это опровегнуть ... И поржать |
Автор: | Шура Беглый [ Пн мар 31, 2014 11:27 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
avg1 писал(а): Я больше интересовался, что можно сделать, полулегально, полубюджетно, для гарантированного потребления хоть 5-ти кВт без просадки. Поставить генератор |
Автор: | Skinner [ Пн мар 31, 2014 12:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повышение напряжения на даче |
Да, добавлю - тут много звучало про РЭС... мол должен обеспечить и т.д. Так вот зачастую, если вопрос касается дачных кооп., которые населенными пунктами не являются, РЭС доводит до входа в кооп. оговоренную мощность, а далее по кооперативу стоят свои столбы и свои провода, которые на балансе кооператива, и тут уже РЭС никому ничего не должен. В сов. времена по дачам растягивались на столбах зачастую 16 квадратов, т.к. у каждлго было по 3 лампочки и всем хватало. Сейчас ситуация по электроприборам изменилась кардинально... |